巡视发现断股导线缺陷 赣东北供电紧急抢修恢复
5月9日,赣东北供电公司6名线路检修人员对220千伏德香线#59至#60铁塔中相断股导线进行了修补,保障了电的安全稳定运行。
该公司在220千伏德香线进行巡视时,发现#59至#60铁塔中相导线出现了断股,必须及时消除,否则一旦造成断线,后果不堪设想。由于该线路是220千伏德兴变电站到220千伏香屯变电站的重要线路,为了尽快恢复供电,抢修人员早上7时30分便赶往现场进行抢修。
在抵达现场确认天气、周边环境等符合上塔条件的情况下,工作负责人周密指挥,抢修人员迅速登塔完成塔上准备工作,一切工作准备就绪,早已做好安全措施的抢修人员随即开始登塔开展抢修。
“注意安装好梯头,人坐上去的时候要稳!”在塔下监护的工作负责人向塔上乘坐梯头滑向导线断股处进行抢修的人员喊道。伴随着负责人的声音,抢修人员在摇晃不定的导线上,乘坐着梯头慢慢向导线断股处移动。
10多分钟后,到达作业点,对断股处进行了简单处理后,塔下的人员将准备好的预绞式护线条迅速吊上导线,再由抢修人员进行缠绕修补。
“动作轻点,一定要注意安全。”负责人不时的提醒着塔上作业人员。尽管做好了安全措施,但是作业人员在导线上的操作空间依然非常狭小,体力消耗极大,因此要时刻保持高度注意力。
时间一分一秒的过去了,上午11时,紧张的抢修任务顺利完成,缺陷被成功消除。